账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8996|回复: 4

[求助] 电流互感器的下限负荷,什么意思?

[复制链接]
     
发表于 2013-1-17 19:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在看电流互感器的样本时,发现里面提到下限负荷,不知何意?

如电流互感器,100/5,5VA,下限负荷不小于3.75VA。

是指二次负荷必须大于3.75VA吗?请教各位,谢谢了。
发表于 2013-1-17 20:23:46 | 显示全部楼层
意思是不是说电流互感器不建议空载?
     
 楼主| 发表于 2013-1-17 20:32:36 | 显示全部楼层
肯定不能空载啊,必须接仪表。
发表于 2013-1-18 10:04:39 | 显示全部楼层
应该与精度有关系。没有深究过,以下只是理论推测:
理论上,不考虑互感器本身的损耗,其变比是恒定的。但实际中互感器也会消耗能量,当小电流通过互感器一次线圈时,会造成二次输出不准。
     
 楼主| 发表于 2013-1-18 20:16:44 | 显示全部楼层
再问一下,5A和1A的互感器价格相差多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则