[求助] 施工图阶段,负荷计算。。。

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-16 17:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范说方案阶段用单位指标法,施工图阶段用需用系数法。
问题是这样的,住宅类好说,按户型面积套功率。
如公共建筑,办公楼、商业等其他公共建筑的施工图阶段负荷计算,最多知道灯的功率,有的时候功能不明的连灯都确定不了。
那这样的怎么做负荷计算?
师傅跟我说,施工图设计阶段大多数还是按照功率密度去算的,正常办公类一般照明(含插座)按30W每平估算,
空调的浮动就大了,有的时候60,有的时候更高,手册上办公给的(50-70)但通常都高于这个数,
经常迷茫于施工图阶段的负荷计算,像这种浮动大的就更纠结了。
请问你们设计的时候是怎么做的?也是这样估算的么?给指教下。。。。。
     
发表于 2013-1-16 18:58:27 | 显示全部楼层
04Dx101-1 建筑电气常用数据  
3-13  单位建筑面积负荷指标;用电指标
可作参考
发表于 2013-1-16 19:43:07 | 显示全部楼层
可参考技术措施节能专篇内提供的插座和照明的单位功率密度
     
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:26:09 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785


    这么说你们施工图阶段也是估算的 ?
     
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:28:02 | 显示全部楼层
回复 3# han2003


        这么说你们施工图阶段也是估算的 ?
发表于 2013-1-17 09:38:31 | 显示全部楼层
都到施工图了,水暖专业应该给你提过资    空调机组水泵电梯风机都有功率了吧
照明插座就是估的,其他的就要实打实算了
发表于 2013-1-17 09:56:41 | 显示全部楼层
初步设计可以估吧。但是施工图还是要精确点好,该提资的都有了。
     
 楼主| 发表于 2013-1-17 12:13:46 | 显示全部楼层
回复 7# yjmen180


    哦
发表于 2013-1-17 14:48:17 | 显示全部楼层
照明的确切功率,基本要到装修图纸出来才会知道,对于设计院来说,肯定是用估的,按GB的功率密度值。
插座,一般甲方会提供给你个设计要求,要是没有,就按你们院内的习惯来,甲方觉得小了,会和你提的。
其余专业的设备供电,水暖到施工图了,具体设备也该出来了,就按照他们设备表来弄呗。

一般,我的项目的施工图,我都是这么要求设计院的。
发表于 2013-1-18 14:18:53 | 显示全部楼层
我个人建议即使按需要系数法计算后,总指标也得按单位密度去卡,要相差不大才行。
比如商场和办公,每个开发商要求的每平米功率预留是不一定的,比如有的要求80W/平,有的要求55W/平,这个需要系数的选取就基本靠经验,或者说是自己估计的。计算真是技术活,同样的表格,给不同人填写需要系数,结果往往不同。
     
 楼主| 发表于 2013-1-18 20:00:22 | 显示全部楼层
回复 10# wosuwoxing


    具体就是设备容量去了需用系数之后按功率密度卡?或者根据功率密度确定需用系数大小?
发表于 2013-1-21 12:28:49 | 显示全部楼层


需要系数本来就是统计出来的数据,比如技术措施上根据面积有不同的需要系数范围。可对应选择,我说的是要求校核,是因为需要系数取多少不是个定值,可能10个人选的都有不同,必须反过来校核一下,只要和功率密度法计算结果差不多,就基本合理。只有按不同建筑类别、给出不同的需要系数才能去精确计算。比如同样办公,金融和普通写字楼差别就大很多,但需要系数上你找不到数据,这又得说经验了,期待这个经验有一天总结成数据。比如万达就根据运营的店铺功耗有新的功率密度表。

举个例子:同样办公楼,共30层
业主A                      业主B
楼层预留60kW        楼层预留80kW

那计算干线时取多少呢?按技术措施上面积对应的需要系数是相同的,但计算结果不一样,需要系数的选取基本靠经验了。何时取上限、何时取下限,何时按面积比例去选择。
严格的需要系数法从末端计算是不准确的,按负荷分类才行。
比如照明、插座、风机、水泵、空调等,照明插座混在一起计算,很难算清楚。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2

查看全部评分

发表于 2013-1-21 15:20:33 | 显示全部楼层
办公楼照明插座容量可以这样估,如果业主要求高,办公部分按5平方米一个插座,功率按300W计,则每平方米为60W,照明为每平方米10W,总计为70W每平方。其余走道等公共部分照明容量另估。需要系数可以参考2009技术措施。
     
发表于 2013-7-24 21:22:26 | 显示全部楼层
从实际情况出发的讨论,获益良多!
发表于 2013-7-25 11:27:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-7-25 11:30 编辑

动力和照明是死数,师傅看着你不会算错到哪里去。

插座是活的,根据不同的工况灵活掌握,何时高值低值中值。你掌握了还有可能使用功能发生重大变化呢


末端预留百分之10备用回路,总开适当放大。可以弥补大部分变化的情况


插座的功率计取,没确定的貌似100W,办公场所(用台式电脑时)300W带打印机500W可以五个插座一个回路,十个多了