账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6170|回复: 0

母联控制器-WQ6

[复制链接]
发表于 2013-1-14 10:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
母联控制器
WQ6母联控制器主要用于自动控制切换带母线联络断路的两路电源的供电系统。控制模式有母联备自投,进线备自投两种。
组成母联自动转换开关的有:WQ6母联控制器,HHD5-G三相交流过欠压断相保护器,空气断路器。
适合多型号断路器,有电动操作机构就能与控制器连接,如DW45,DW17,DW15,ABB Emax,MT等。
控制器通讯功能:
有三个通讯口:COM1和COM2为RS232/ 485接口,可接触摸屏或上位机,COM3为扩展口。
具有“四遥”功能
输入开关量采用光电隔离,输出采用光电,继电器双重隔离
波特率:1200,2400,4800,9600,19200(可设置)

1,当主路电源和备用电源都正常时:QF3先分,然后QF1,QF2合;
2,当主路电源异常,备用电源正常时:QF1先分开,然后QF2,QF3合;
3,当主路电源正常,备用电源异常时:QF2先分开,然后QF1,QF3合;
4,当主路电源和备用电源都异常时:QF1,QF2,QF3都分开。
WQ6-DW45.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则