[规范条文] DGJ08-20-2007(2011年版) 第12.3.1条还要不要执行

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-1-8 10:45:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-1-8 10:47 编辑

回复 8# 尺短寸长


   “当能可靠地保持N线为地电位时”
---我好像也没漏吧?我是说做了可靠的等电位联结后
---N线可靠保持地电位,除了做等电位还有什么办法?
     
发表于 2013-1-8 10:54:11 | 显示全部楼层
回复 16# sgf2002

3# 楼贴出的图片,规范规定要求不完整。
     
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:10:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-1-8 11:20 编辑


这条意见已经达成一致

再说说规范“当中性导体为可靠的地电位时可不断开外”这句话,也不准确,N线为啥一定要保持地电位呢?比地电位高个24V又何妨,只要与地电位电位差少于50V就可以了吧

最重要的一点N线保持地电位了,如果人站的地方没有“保持地电位”,也是相当危险的



尺总再看看1#楼总漏电的问题,TT制没有疑惑,总漏电可以理解为人身防护(小户型总RCD设30mA),也可以理解为接地故障防护(大户型总RCD设100mA或300mA,除非所有分回路都设30mARCD,但对于户内电梯、VRV空调设30mARCD不现实)
TN制呢?住宅户内设总RCD目的何在呢?
     
发表于 2013-1-8 11:40:01 | 显示全部楼层
原《住宅设计标准》考虑住宅配电系统基本是TT接地型式,故统一要求了,省得麻烦。
     
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:51:55 | 显示全部楼层
回复 19# 尺短寸长

条文解释将所有RCD均解释为人身防护和设备损坏也是不正确的

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 yes!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:45:55 | 显示全部楼层
回复 20# sgf2002

上海现在TN-C-S了
麻烦尺总在力所能及的情况下向规范编制组和审图组反映反映
避免用有缺陷的条文误判