账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: D800-1~8

[求助] 目前是不是固定式馈电柜东山再起了、抽屉柜逐渐没落

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-3 15:14:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2013-1-3 15:26 编辑

造价是其中一方面,还有工程项目的具体情况,比如我们项目中常常会有一个单体配电系统内需要有几十个小功率MCC回路,这时抽屉柜的优势就很明显;还有变电所建在车间附属内,除了配电回路,还有不少MCC回路,这种大容量配电回路与小功率MCC回路共处于主变低压侧母线的情况,抽屉柜绝对是首选。固定柜更适合小型工程,或者系统全部是配电回路,或者电动机连续运行的可靠性要求不高等情况。

总之一切以工程实际为选择标准,技术经济比较不是一直在讲嘛。

另外不能同意因为部分产品质量问题而否定同一类的产品的观点,因采购把关不严导致抽屉柜质量问题不是设计的责任,也不是抽屉柜这个产品的问题,是管理与体制的问题,不光是抽屉柜,断路器、变频器、软启动器等等都存在采购安装完毕出现质量问题的情况,难道我们不用元件了?

另外也不能同意以哲学观点来探讨技术问题的态度,工程技术总是在日新月异的发展,我不认为会出现新技术用腻了反过来用淘汰技术的情况,况且抽屉柜与固定柜一直是并行存在的,各有优势,从来没有谁把谁完全替换的趋势,最多是某一行业内抽屉柜用得多,而另一行业内固定柜用得多,但从整个电气工程上看,抽屉柜与固定柜一直是并行的。

另外也不能同意互相攻击的发言,胡适当年说“多研究些问题,少谈些主义”,我看很有道理。

评分

参与人数 2E币 +15 收起 理由
大鼻山 + 10 非假行家
yangyang7201 + 5 版主就是版主!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-1-3 23:15:24 | 显示全部楼层
本帖的内容并非是要讨论固定柜和抽屉柜的优缺点,而是讨论固定柜和抽屉柜谁能占据更大的份额,预测未来的发展态势,利用哲学的辩证思维来看待问题,更能高瞻远瞩,我也并不是说固定柜一定会取代抽屉柜,只是引用哲学中原理,来阐述盛极而衰的循环现象,
搞技术的人,如果纯粹的只搞技术,只知其一,而不知其所以然,如果能利用哲学中的基本原理来看待技术问题,更能站得高看得远,看清事情的本质,所以搞技术的人学点哲学原理很有必要,更能从大局方面考虑问题,是指导做好一切工作的真理,
固定柜以前是我国的主要配电柜的形式,抽屉柜是从国外学来的舶来品,固定柜耗费钢材少,造价低,抽屉柜耗费钢材多,结构复杂,造价高,但是各回路之间的隔离性好,国内的柜厂,一窝风上抽屉柜,满足国内用户唯洋为好的心态,殊不知自己有没有和国外相当的精密的机械加工能力没有,抽屉插进去就拔不出来,东西是好,如果粗制滥造了,还不如简单的好用。
我从来都没有主动攻击别人,只是你看清楚是谁先攻击谁的,把博大精深的哲学理论扯到邪教上,毛主席说过的“人不犯我.我不犯人..",如果哲学理论是某邪教,那才是误人子弟,不纠正错误观点,亵渎了博大精深的哲学,是什么人来发难,额清楚的,项庄舞剑..
哲学是指导我们工作,在黑暗中的明灯,希望都来学学,会有帮助。
中国哲学史上关于运动变化的命题。老子首先提出物极必反的思想。他认为福可为祸,正可为奇,善可为妖,事物发展到极限就会向相反方面转化。由道产生运动,到一定极限,又复归于道,如此周行不息。老子这一思想,在以后的《庄子》、《吕氏春秋》、《淮南子》、扬雄的《太玄》等书中,都有所承述。   至北宋,程颐明确使用了“物极必反”一词。他认为,阴阳二气交感,化生万物,故万物本身包含着对立,以至互相摩荡,形成往来屈伸的运动。其运动达于极点,即向反面变化,故万物呈现为盛极必衰,动极必静等情况。这就是“物理极而必反”、“物极则反,事极则变”。他又认为,万物消长盛衰,周而复始,而阴阳变化的原因是由于理的存在,即所谓“物极必返,其理须如此”。程颐把先秦以来“物极必反”的思想,发展成为理学上的一个重要命题。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 有道理

查看全部评分

发表于 2013-1-4 09:21:19 | 显示全部楼层
但是现在的情况是,元器件因为有牌子在那里,即使是我们完全不懂的领导,他也知道施耐德、ABB的东西,而且,很多时候甲方的对于低压电气这块的招标是分开进行的,变压器、元器件和柜子是分开来招投标的,盘柜是最容易被外行领导当做无关紧要的东西,国内垃圾盘柜配进口元器件的例子不是到处都是么……

而且国内物管的水平相当落后,变电所内尘土满地,有积水都不是什么奇怪的事情,甚至发生过启动冰机和水泵将变压器烧毁的事件。某些情况下,苏联式设备才是适合国内现有水平的。
发表于 2013-1-4 09:25:52 | 显示全部楼层
当然,对于民用建筑来说,很多情况下,整个变电所内都是大容量配电回路,本身就适合抽屉柜。至于工厂,动辄一面柜子满满当当18个小回路,那也只有用抽屉柜了……

这个时候的工程质量也就只能黄鼠狼看鸡,各凭良心了……
发表于 2013-1-4 10:20:14 | 显示全部楼层
长篇大论,离题万里。
歪理邪说,荒谬至极。
发表于 2013-1-13 17:08:12 | 显示全部楼层
一般情况下抽屉不会出问题,除非是抽屉在安装时机构没安装好,或者是螺丝没上紧,才会出现抽屉拉不出来,至于用什么柜型跟用户有很大关系。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则