昨天收到业主转发的供电局对我公司设计的某车间变电所的问题,在目前仍有普遍性:
1、车间电气平台采用敞开式,楼梯只有一个,开门的设计等,是按什么国家什么设计规范?
2、HXGN17-12柜中的开关采用机械负荷开关,按供电局的规定超过800kVA的变压器,应采用真空断路器,贵院是按国家什么规范?
3、干式变压器紧挨低压柜,没有隔离,是按什么设计规范?供电局认为应有隔离。
4、电气平台的设计规范是什么? |
|