账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7967|回复: 9

[求助] 关于独立避雷针的接地要求

[复制链接]
     
发表于 2012-12-19 11:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2009措施 第200页 10.5.2 3)4款说:电气设备的接地装置与防直击雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,并距离20m以上。电力设计手册上也有这条。。

是不是避雷针可以设置在被保护物附近,而接地线引出20米的位置接地?一个厂区到处是设备的保护接地,这20米内很可能撞上接地线。。这个要去怎么操作?
     
发表于 2012-12-19 11:32:29 | 显示全部楼层
地中距离是要计算的。
并非一定要20m。
     
 楼主| 发表于 2012-12-19 11:49:10 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王
怎么算??或者哪里有算法?大哥直条明路!!!
     
发表于 2012-12-19 12:15:25 | 显示全部楼层
2009措施 第200页 10.5.2 3)4款说:电气设备的接地装置与防直击雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,并距离20m以上。电力设计手册上也有这条。。
2009措施 第200页上有不有这一条,我不知道,如有,简直是瞎说!
好像电力设计手册上没有这一条。{:shocked:}
     
发表于 2012-12-19 12:18:03 | 显示全部楼层
GB 50057-2010第4.2.1条
     
发表于 2012-12-19 12:20:10 | 显示全部楼层
DLT 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

第7.1.11条
     
发表于 2012-12-19 12:20:56 | 显示全部楼层
本论坛秋石上传的:
GB50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合(征求意见稿)
     
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:22:50 | 显示全部楼层
回复 4# LXQ3


    这个我可以保证。。因为,以前有个老师傅审我的图。他自己还专门给我复印了手册上的一张给我看。具体在哪里,我还真忘记了。。手头也没有资料。。
     
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:24:41 | 显示全部楼层
回复 5# 东海龙王


    看到了!谢谢大哥!!
     
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:07:57 | 显示全部楼层
回复 6# 东海龙王


    太感谢龙王大哥了!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则