账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8072|回复: 12

[问题探讨] 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》和《建筑物防雷设计规范》又开始打架了。

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-13 18:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 weiyp1 于 2012-12-13 18:55 编辑

一、共用接地电阻要求不一:
1、《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012:
1.jpg
2.jpg
2、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010:
4.3.6 共用接地装置的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。

二、SPD的选择不一:
1、《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012:
3.jpg

2、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.8条:
4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。


嗨。。。设计人员该如何处理?
     
发表于 2012-12-14 09:03:11 | 显示全部楼层
这就好比说以色列和巴勒斯坦又杠上了,稀奇么
     
发表于 2012-12-14 09:17:54 | 显示全部楼层
规范条文的冲突不仅包含着技术见解的矛盾,背后还可能有浓重的经济利益支撑
     
发表于 2012-12-14 10:39:34 | 显示全部楼层
琢磨了一下,其实两个规范说得都有道理。但是要是必须在两者之间选一个的话,那我选新颁布的《电子防雷规范》
发表于 2012-12-14 10:51:38 | 显示全部楼层
看看大家什么意见,学习了
     
发表于 2012-12-14 12:35:03 | 显示全部楼层

欠妥。优先执行建筑物防雷规范为好
     
发表于 2012-12-14 13:20:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-14 13:22 编辑
琢磨了一下,其实两个规范说得都有道理。但是要是必须在两者之间选一个的话,那我选新颁布的《电子防雷规范 ...
yjgabc 发表于 2012-12-14 10:39



除非当地气象局或审图机构持反对意见,赞同“选新颁布的《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 ”。
     
发表于 2012-12-14 13:25:13 | 显示全部楼层
鼻总和尺总都是我佩服的人,两人意见不统一啊。抛开技术层次不说,《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 是新颁布的啊,按理说应该以执行最新的规范为宜
     
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:42:08 | 显示全部楼层
前一个规范,两个规范组就互相指责。但新规范还是没有达成一致,。。。。!!!
     
发表于 2012-12-14 19:59:41 | 显示全部楼层
关键还在于:
GB 50057-2010 与 GB 50343-2012 均是 GB 中华人民共和国国家标准,还均由“中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检疫总局 联合发布”,来头大不说,还一样的来头。
     
发表于 2012-12-14 20:43:51 | 显示全部楼层
建议:

GB 50057 与 GB 50343 编制组,可以学学 GB 50016、GB 50045 的合并之道。将来若是合并了,电气设计人员的麻烦事就少多了。

GB 50096、GB 50368 和 JGJ 242,也理所当然应该合并。

好好的“一家人”,还是“别分家”的好。{:smile:}
     
发表于 2012-12-17 13:36:21 | 显示全部楼层
分久必合,合久必分
     
发表于 2012-12-17 13:42:13 | 显示全部楼层
关键还在于:
GB 50057-2010 与 GB 50343-2012 均是 GB 中华人民共和国国家标准,还均由“中华人民共和国住 ...
尺短寸长 发表于 2012-12-14 19:59



    真是各吹各的号,各说各的调!{:huffy:} {:1_271:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则