账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16623|回复: 14

[求助] 10kV制冷机组配电及启动问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-12 17:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一台10kV高压制冷机组,796kW,想了解下其配电及启动问题,启动柜尺寸,是否要降压启动,
不要让我问厂家,相信坛子里高手如云,肯定能解决,先行谢过{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
闻见知行 + 5 启动柜启动方式及尺寸电气人员能确定吗?应 ...

查看全部评分

     
发表于 2012-12-12 17:25:17 | 显示全部楼层
1600KVA及以下的变压器回路、
      1200kW及以下的高压电动机回路和1200KVar及以下的电容器组,更适用
      于使用高压真空接触器加熔断器组合电器,超出此范围则使用断路器。
     
发表于 2012-12-12 17:26:37 | 显示全部楼层
回复 1# ylh101

1


电动机功率KW启动时间S启动电流A熔断器熔体额定电流(A)
起动频次(/h)
2481632
2503154005006308009001000112012506220250300400500600700750850950100125160160200224224250315315100125160160200224224250315315105160160160200224250250315105160160200224224250250315105160160200224224250250315
25031540050063080090010001120125015200250300400500600700750850950100125160200224224250315100125160200224224250315125160160200224224250315125160200224224250315125160200224224250315
25031540050063080090010001120125060200250300400500600700750850950125160200224224250
315
125160200224250315315125160200224250315160160200250315315160160200250315315
     
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:34:36 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王

感谢龙王指点!不过目前我关心的是如何预留位置,即应该预留多大建筑面积够摆放设备,至于设备内部配置倒不是很关心;通常我们认为柜子是配套提供的,但在空调样本上查不到电控柜资料,问了一个厂家,也是语焉不详,讲一台主机对应一台启动柜,柜体尺寸为1000x1800x2600,不知按这个柜子预留怎样(按规范考虑间距)
     
发表于 2012-12-13 11:30:27 | 显示全部楼层
应该有高压电容补偿柜吧
     
发表于 2012-12-13 12:23:31 | 显示全部楼层
楼主情况不存在降压启动的问题。
发表于 2012-12-13 14:34:52 | 显示全部楼层
柜子尺寸见暖通样本,这个是可以查到的。你只管配电至启动柜,启动柜出线(含控制线)以厂家的技术要求为准,注明在图纸上。
     
 楼主| 发表于 2012-12-13 21:34:25 | 显示全部楼层
有的说是要配套电抗柜;
在暖通样本上还真没查到,目前是配电到启动柜,就是不知道启动柜要占多大地方呀
发表于 2012-12-15 00:33:42 | 显示全部楼层
你不是已经知道尺寸了吗?启动柜,柜体尺寸为1000x1800x2600
1000是柜深度,1800是柜宽度,2600是柜高度,这柜子尺寸够大的了,放别人任何柜子都够,只是还要再问下,是否需要柜后开门检修,如果不是后开门,就可以靠墙放,如果需要后开门,柜子距墙要留1M的空间。
发表于 2012-12-15 00:36:48 | 显示全部楼层
此外还要问问是上出线还是下出线,如果上出线,电缆要走桥架过去,如果下出线,电缆要穿管埋地过去
     
发表于 2012-12-15 01:15:49 | 显示全部楼层
大家做的民用项目冷冻机多大用的是中压供电,有没有一个各方面的对比表?
     
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:26:48 | 显示全部楼层
回复 9# lingyan


  目前是不确定柜子就是这么大,也不知道需要几面柜子,这个数据是一个业务员给提供的;至于间距已经说了按规范考虑;
感谢指点
     
发表于 2012-12-16 11:25:44 | 显示全部楼层

大致在400kW左右。也要看不同供电部门的规定
     
发表于 2012-12-16 23:12:37 | 显示全部楼层
我查了查几本规范
江苏节能规范.jpg
上海828文件.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 以标准说话,好

查看全部评分

     
发表于 2012-12-16 23:14:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-12-16 23:34 编辑

在工业院图纸上见到925kW的是中压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则