账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8895|回复: 6

[求助] 关于浴室的局部等电位联结

[复制链接]
     
发表于 2012-12-4 13:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工工地常见的彩钢板房,里面设有一间浴室,请问这个浴室还用做局部等电位么,是不是没有必要啊,整个浴室都是铁皮的
发表于 2012-12-4 13:51:50 | 显示全部楼层
为什么不做呢,板房下面还是有基础的,不但要做,连壁板也得想办法连接上
发表于 2012-12-4 14:59:01 | 显示全部楼层
是否只需与电源PE连接即可。
     
发表于 2012-12-4 15:21:44 | 显示全部楼层
如没有引入PE线,LEB可不接PE线,但与金属板和金属管道需连接。
发表于 2012-12-4 20:58:54 | 显示全部楼层
浴室要做等电位联结,与外墙是什么材料没有关系.
发表于 2012-12-7 15:06:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 莫衲 于 2012-12-7 15:07 编辑

浴室的等电位联结包含两部分,一部分是金属管道和可触及构件接地,另一部分是浴室地面的局部等电位即均压措施.
发表于 2012-12-13 11:34:50 | 显示全部楼层
室的等电位联结包含两部分,一部分是金属管道和可触及构件接地,另一部分是浴室地面的局部等电位即均压措施.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 02:18 , Processed in 0.059472 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表