汽车客运站内的一个单体,1008平米,左半边是洗车库和一小间消防水泵房,右半边是修车库,请问这个单体用不用上消防?
我看了《火灾自动报警设计规范》,上面说丙类生产厂房、建筑面积大于50平米,但不超过1000平米的丙类物品库房都要上,可是我这个不算厂房,也不算物品库房吧?
发表于 2012-12-2 23:38:29 | 显示全部楼层
做不做应该看建规,高规,汽车库和人防火规等等防火规范和专业规范,确定要做了再看火规。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-3 12:41:24 | 显示全部楼层
回复 2# han2003

那就请这位仁兄给把把脉吧,到底用不用上消防,小弟刚入行不久,对各种规范不甚了解,甲方又再三催图,实属无奈
发表于 2012-12-8 16:45:58 | 显示全部楼层
按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97,
应该达到I类修车库标准,应设火灾自动报警系统。
     
发表于 2012-12-10 16:54:13 | 显示全部楼层
汽车客运站里原来有报警系统吗,如果没有,直接不上,这种小东西算了,建筑少画几个车位就行了