账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3624|回复: 5

[问题探讨] 配电系统图详解

[复制链接]
发表于 2012-11-30 13:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
系统图.png
请朋友不吝指教,谢谢!
     
发表于 2012-11-30 14:49:54 | 显示全部楼层
要解释什么呢??
     
发表于 2012-11-30 16:33:59 | 显示全部楼层
进户电缆明显小了  5*16
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:23:38 | 显示全部楼层
回复 3# hedong19861331


    通具体介绍下怎么选电线电缆的大小吗?
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:26:08 | 显示全部楼层
回复 2# zk8787


    能不能讲这个系统图有没有什么问题,或者哪里需要改进的?ZRBV和ZRBVR的差别?什么情况用ZRBV,什么情况用ZRBVR,谢谢!
发表于 2012-12-4 09:13:31 | 显示全部楼层
总进线同3楼;进户断路器需断N线;校对下该加漏保加"0”,没漏保的不加,不过现在标准图标用"△I”;断路器有些用于动力配电选用"D";电线用普通的就行,不需ZR型。仅供参考
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则