账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: RK5707

[规范条文] 2009电气措施里面一句话的理解

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-29 22:44:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-11-29 22:46 编辑

电源端保护线与电源端中性线“连通”点——
可能是TN-S(包括TT)系统的“变压器中性点”接地处;
也可能是TN-C-S系统的“PEN(保护中性线)”接地处。
     
发表于 2012-11-29 22:55:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-11-29 22:56 编辑

“绝缘”二字对我的理解干扰的确比较大,还是认为能够称之为“绝缘”的就应该不发生任何(间接或直接)电气联系。


但是,尺总说的意思我是都明白了,我再细细体会一下!非常感谢尺总!
     
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:26:03 | 显示全部楼层
b]回复 26# 尺短寸长


    受益非一般的潜!而且有更多的意外收获。谢谢尺短大哥!
     
发表于 2012-12-5 19:20:30 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长
新版GB50303改了。
发表于 2012-12-6 17:01:28 | 显示全部楼层
个人拙见:
1.现在的UPS大致有两种形式(工频机和高频机)
2.工频机就是输出是带隔离变压器,输出端中性点可以在机房中重复接地(引出3L+N+PE)
3.高频机输出端不带隔离变压器,输出端要是N线意外断开,就导致UPS不工作甚至引起电压高低,某些设备烧坏。所以建议由接地装置直接引一条电缆做重复接地。
4.现在很多IDC机房UPS输入端要求带ATS,因规范规定ATS为4P,所以在转换过程中造成短时断零,中性线瞬断,所以建议采用叠零技术的ATS。
个人意见:不间断电源输出端的中性线,必须与由接地装置直接引入的接地干线连接,做重复接地。或者采用工频机后在机房重新接地(新的TN-S输出)。
     
发表于 2012-12-18 19:09:56 | 显示全部楼层
同意老寸的条文修改
     
发表于 2012-12-18 19:10:58 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-12-18 19:14:46 | 显示全部楼层
看得出老寸对老头子的一阳指功夫很有研究、造诣颇深啊
     
发表于 2012-12-18 19:18:30 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 17:25 , Processed in 0.072219 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表