账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuan0110

[问题探讨] 17层住宅一梯三户,电表全放一层不行吗?说是不经济实惠

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-11-28 17:45:07 | 显示全部楼层


对哦,18层以下都集中咋办啊,36块表,大太了,最顶楼的压降都不少。
杨工,就我所知的,电表集中安装都是施工图报供电局审后,批复要求的,银川供电局有这方面的文件吗?
     
发表于 2012-11-28 21:22:37 | 显示全部楼层
回复 16# 8wy7843

不光银川供电局有,银南供电局也有,是一份专门针对住宅电能表计要集中放置于底层的供电局内部文件,在文件中还提出了具体的电能数据采集光纤预埋管要求。
这是我做的一个住宅小区的甲方从供电局要出来的。
     
发表于 2012-11-29 09:36:15 | 显示全部楼层
回复  8wy7843

不光银川供电局有,银南供电局也有,是一份专门针对住宅电能表计要集中放置于底层的供电 ...
yangyang7201 发表于 2012-11-28 21:22



    都不知道这样设到底有何意义?就像上次说的,抄表方便、阶梯电价都有信号采集器。
对用户来说实在是不方便,没电了,还要去物业要钥匙,然后插卡输电。
发表于 2012-11-29 10:08:19 | 显示全部楼层
回复 7# yangyang7201


    还好,我们这边不是这么规定的。。{:lol:}

高层住宅每层装表,每只表箱内可设置不大于6只(预留1只)单相或三相电表,表箱宜设在电缆竖井附近的墙内暗装。
发表于 2012-11-29 10:09:09 | 显示全部楼层
万幸,江苏没有上述情况发生。
     
发表于 2012-11-29 11:11:53 | 显示全部楼层
一声叹息~~~无语。
     
发表于 2012-11-29 12:10:59 | 显示全部楼层
有些规定实在太离谱!{:shocked:}
发表于 2012-11-29 15:56:58 | 显示全部楼层
集中放在底层,供电公司够黑的啊……不过现在,北方的供电公司普遍比南方的要黑……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 14:48 , Processed in 0.073791 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表