账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8128|回复: 6

[问题探讨] 屋顶防雷接地预埋板问题?

[复制链接]
发表于 2012-11-11 11:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

附图

附图
现在做一住宅项目的施工图,香港顾问公司的标图上屋顶的防雷引下线上标有预埋钢板(三角形),现场施工也怎么做了,可香港顾问公司的上海办公室审图的工程师坚持认为不需要预埋,三角形画上去不对,我以前也没见过这么画的,怎么办?
     
发表于 2012-11-11 13:44:54 | 显示全部楼层
那他想表达什么意思?是屋顶的避雷带与柱子内部的钢筋连接件吗
 楼主| 发表于 2012-11-11 14:10:11 | 显示全部楼层
三角形表示150x300x5镀锌钢板,接地或测量用预埋件,这个是在屋顶上的,我也不知道有什么用
 楼主| 发表于 2012-11-11 14:15:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 redgeexu 于 2012-11-11 14:25 编辑

我专门跑到楼顶看,猜应该是这个东西,找图集上面没有[img][/img] 无标题.jpg
     
发表于 2012-11-12 11:12:51 | 显示全部楼层
那根镀锌扁钢是做什么的?
发表于 2012-11-12 12:08:51 | 显示全部楼层
先看施工图图例。没有再问设计师要表达什么意图。
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:23:42 | 显示全部楼层
找到了,图集上有这么做的,避雷带通过接地端子板与引下线连接。一直以为只有首层才有这个端子板,估计那位审图的也是这么看的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则