[求助] 消防泵启动方式

[复制链接]
     
发表于 2012-11-8 08:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yangyang_pd 于 2012-11-8 08:56 编辑

根据GB27898.1-2011 《固定消防给水设备第1部分:消防气压给水设备》规范要求 5.14.8 ,消防泵降压启动电路不应使用自藕变压器,请问各位什么看法?因为没有条文解释,不知为什么不能使用?PS:如果出图日期是2011年3月,但现在工程正在建设,是否要按此规范要求,不能采用自藕变压器并且加上消防巡检系统。现在甲方向厂家订货时,厂家回复现在所有消防泵只有星三角降压启泵,不做自藕降压启泵。
     
发表于 2012-11-8 10:19:10 | 显示全部楼层
“消防泵降压启动电路不应使用自藕变压器”,第一次听说,至于为什么?我也在{:biggrin:}等高人解释!
     
 楼主| 发表于 2012-11-8 12:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-8 13:15:47 | 显示全部楼层
自藕变压器降压启动时间过长,往往达数十分钟及以上,耽搁消防水泵启动灭火,原因就在这里。
我自己设计消防水泵控制不是直接启动就是星三角降压启动,而后者也很少用,大都以直接启动为多,45kW也做过直接启动,只要断路器的磁脱扣器整定值选好就行,一点问题都没有。
消防水泵控制也不要选现在很流行的软启动,软启动本质就是变频启动,而这是规范所严禁的。
     
发表于 2012-11-8 15:59:18 | 显示全部楼层
自藕变压器降压启动时间过长,往往达数十分钟及以上,耽搁消防水泵启动灭火,原因就在这里。”------自藕变压器降压启动时间较长,但也不要数十分钟及以上。
不过,还是要按规范要求:消防水泵不采用自藕变压器降压启动,而采用直接启动,或星三角降压启动
     
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:19:48 | 显示全部楼层
以前规范也没有这个要求,而且看到大家讨论消防泵启动还是采用自藕降压多点,如果容量大的不太可能采用直接启泵。
     
 楼主| 发表于 2012-11-12 08:42:16 | 显示全部楼层
没人回答吗
     
发表于 2012-11-12 09:36:03 | 显示全部楼层
变压器够大,直接启动是首选
     
发表于 2012-11-12 12:56:18 | 显示全部楼层
45kW也做过直接启动,只要断路器的磁脱扣器整定值选好就行,一点问题都没有。这个变压器够大,直接启动是首选