账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7041|回复: 6

[问题探讨] 关于双电源的问题

[复制链接]
发表于 2012-11-1 21:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如说 消防电梯的两路电源 是两路都有电 还是只有一路有电?其实我个人感觉是两路都有电,要是是这样的话 双电源开关怎么选择?
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:13:19 | 显示全部楼层
有没有人 能出来解答一下 先自己顶一个
发表于 2012-11-2 14:48:58 | 显示全部楼层
顾名思义,双电源就是有两个不同的电源,电源那肯定有电才是源,要不就叫双电缆了。开关选择得看具体负荷了,无论那一路投入使用,都负荷要求。
发表于 2012-11-2 15:43:58 | 显示全部楼层
双回路供电,主电源有电;备电源如果是直接由发电机供电而没有经过变压器的低压应急母线,那么备电源在正常时是不带电的,即所谓冷备用。这样也是可以的,只要发电机的自动启动时间符合规范要求。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 是这意思

查看全部评分

     
发表于 2012-11-5 19:45:41 | 显示全部楼层
4楼说的有道理!
发表于 2012-11-5 21:23:06 | 显示全部楼层
4楼,顶顶顶
     
发表于 2012-11-6 16:35:08 | 显示全部楼层
按4楼意见办理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则