账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10241|回复: 13

[求助] 关于高大空间应急照明灯的选择问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-10-24 15:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于高大空间应急照明应该怎么设置才能合适呢?
1.高大空间,为了达到照度要求,往往选用金卤灯或者高压钠灯等等,可是这种灯的启动时间很长,不能满足照明设计规范里对应急照明快速启动的要求,那应该怎么设置才能满足要求呢?
2.看了一篇关于《高大空间应急照明设计应注意的一些问题》的文章,里面也没有提到具体解决办法,就说国外已经有了一种快速启动的金卤灯,但寿命短等缺陷还没有解决,是否可以利用也没有明确。
3.如果光通过四周的壁灯作为应急照明肯定达不到应急照明中疏散照明和备用照明的照度要求,不知道那种高大的空间比如火车站,机场等怎么处理的这个问题。
请高手解答一下

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-10-24 16:25:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-10-24 17:52:09 | 显示全部楼层
现在有一种用于建筑照明的氙气灯,能瞬间点亮
     
发表于 2012-10-24 18:06:17 | 显示全部楼层
如果只是保证高大场所的灯亮,方法不至一种,即使是金卤灯。
但这些场所的灯想满足中国的应急灯标准,估计需要N年以后。。。。
     
发表于 2012-10-25 09:37:37 | 显示全部楼层
应急照明照度要求不高,可以用大功率紧凑型荧光灯(4U)配合深照型灯具,应急点亮。虽然实际光效不高,但够用了,而且可以不必平时常明;使用寿命也不是问题
发表于 2012-10-25 10:36:47 | 显示全部楼层



不过对于灯具安装高度超过10M的空间,照度按照正常照明的10%的要求,仍然是很难达到的
     
发表于 2012-10-25 10:57:12 | 显示全部楼层
目前的中国上有楼上所说的应急灯吗?如有,麻烦说个型号,设计人自行创造的不算。
     
发表于 2012-10-25 13:41:48 | 显示全部楼层
回6#,如果是作为备用照明,用节能灯达到10%的正常照明应该不难。回7#,如果是消防疏散照明,满足17945的制造标准的型号确实未见,我说的只能用双电源供电
     
发表于 2012-10-25 14:19:12 | 显示全部楼层
有很多这类场所用的是地埋灯解决的。
     
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:47:43 | 显示全部楼层
比如高铁,机场,不会用地埋灯吧,这些场所顶上我看基本上都是金卤灯或者高压钠灯吧,这种地方的应急照明怎么处理的呢
     
发表于 2012-10-29 14:05:32 | 显示全部楼层
70W(含70W)以下的金卤灯能做到“即时点亮”
     
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:11:58 | 显示全部楼层
70W(含70W)以下的金卤灯能做到“即时点亮”
gdx8785 发表于 2012-10-29 14:05



    是吗,没有延时吗,照明设计标准里可明确的说高强度气体放电灯达不到要求
     
发表于 2012-10-29 14:25:12 | 显示全部楼层
是吗,没有延时吗,照明设计标准里可明确的说高强度气体放电灯达不到要求
lixingbao 发表于 2012-10-29 14:11


  是吗,没有延时吗?--------- 曾就此事特意咨询过某知名品牌灯具供应商,答案是肯定的
     
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:53:42 | 显示全部楼层
高频无极放电灯如何,我查了这个可以瞬时点亮,但不知道是否适合大空间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则