[求助] 酒店标准层的新风机。。。。。。。。。。

  [复制链接]
发表于 2012-10-22 09:56:05 | 显示全部楼层
在这张情况下,确保检修人员安全(即前面叙述的“解除远方控制”)的措施必须设置,在国标图集里是个主令开关(或带闭锁的按钮),也有的地方在一次回路上加装一个隔离开关。这个如果为了美观,可以把这个箱子装在机器旁边的吊顶上面,这样也能满足规范要求。
至于远方控制的启停按钮,如果现场真的不装,带来的后果就是不符合规范要求,而在这一点上不符合规范要求的后果就是检修完风机以后试车比较麻烦,也没啥了不起的。而前述“解除远方控制”的措施不设置,带来的后果可能是危及检修人员的安全,后果严重。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 在理

查看全部评分

     
发表于 2012-10-22 13:03:52 | 显示全部楼层
二次回路上控制,很不可靠,可能要弄出人命的;还是一次回路的隔离开关给力
     
发表于 2012-10-22 13:05:35 | 显示全部楼层
请教HAN老弟:“台子叫”甚意思呢?凭嘴巴喊么
     
发表于 2012-10-22 14:17:09 | 显示全部楼层
回复 18# 大鼻山

我理解的"台子叫"是用对讲手台呼叫的意思。
发表于 2012-10-22 14:40:26 | 显示全部楼层
三四台设备,以上各位的说法都好实现,
但woshichuizi 提出的商业里的吊顶式空调机组,一层有几十个这样的吊顶式风机,一般一个机组也就1.1KW或者2.2KW,不可能每个都在就近设置个启停控制按钮吧.? 的确难办,而且安装也成问题,安装在吊顶的梁上吗?风管的吊杆上吗?