楼主: woshichuizi

[求助] 关于消防风机断路器保护问题。

  [复制链接]
发表于 2012-10-22 09:00:14 | 显示全部楼层
不论消防风机还是非消防风机,断路器都不必使用TM型,只需MA型即可。
这里只要为电机提供一个短路保护。
过载保护是由热继完成的,消防与非消防风机的区别在于前者是热继作用于信号而后者作用于跳闸。
只是有些设计人没有理清断路器在电机回路所需承担的功能而一味的使用TM型,认为这样更保险。这样做法在非消防风机回路中仅仅算是没必要,而在消防风机回路中就算错误了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0