账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7617|回复: 9

火灾自动报警系统应设专用接地干线吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-10-18 13:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 weiyp1 于 2012-10-18 13:25 编辑

审图意见:未设计火灾报警系统专用接地线,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3条规定。
我的做法:消防值班室内的柱上预埋了接地钢板,没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。

自己认为这条规范本身就有问题,该如何回复?
     
发表于 2012-10-18 15:13:11 | 显示全部楼层
自己认为这条规范本身就有问题,”所以就“没有按规范条文说明的做法从接地体单独引导线。
何不对这审图人说道说道“这条规范本身的问题“?
发表于 2012-10-18 15:34:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-31 22:40:58 | 显示全部楼层
你的做法正确,规范是错的。
奈何那本规范写的太明确,目前是胳膊拧不过大腿。
并且最终到了消防部门,这个问题对他们来说,过于专业些,基本没人敢说你是对的。
事实上,按照规范的做法,某种情况下,做了更危险!
     
发表于 2013-1-24 21:37:16 | 显示全部楼层
看下火灾自动报警规范,里面说的很清楚。
     
发表于 2013-3-29 16:37:12 | 显示全部楼层
规范怎么说就怎么做
我是这么想的
错的也要执行
发表于 2013-5-23 14:42:45 | 显示全部楼层
5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
发表于 2013-5-24 18:43:46 | 显示全部楼层
你觉得正确 要规范干嘛?
     
发表于 2013-6-2 12:57:50 | 显示全部楼层
所谓专用,就是不能被其他所用,消控室内柱上接地板有可能被其它如电器柜等所用。我估计情况是这样。
     
发表于 2018-3-23 11:24:03 | 显示全部楼层
专用,并且用绝缘电线,就是为了减少别的接地系统对弱电系统的干扰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则