消防电话插孔线须按防火分区多对引入。

  [复制链接]
     
发表于 2012-10-18 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 weiyp1 于 2012-10-18 13:05 编辑

现有一个福建项目,有一条审图意见:消防电话插孔线均只有一对不足,须按防火分区多对引入。
不知道这条意见出自哪条规范?是否一定要怎么做?
该如何答复?
发表于 2012-10-22 15:39:58 | 显示全部楼层
如果你采用了总线消防电话,你让他指给你犯了哪条规范,看他如何解释
发表于 2012-10-22 18:01:37 | 显示全部楼层
回复 2# wosuwoxing


   我也想知道  这条到底违反规范哪一条?
发表于 2012-10-24 08:47:27 | 显示全部楼层
我做也是按防火分区,一个防火分区一对电话线
     
发表于 2012-10-24 15:07:13 | 显示全部楼层
回复 4# wxh930039

依据?
理由?
     
发表于 2012-10-24 15:27:13 | 显示全部楼层
在中国,难得糊涂。
如果较真,寸步难行。。。
发表于 2012-10-24 16:45:10 | 显示全部楼层
如果说按探测区域划分还是能理解一下,但按防火分区分是想干嘛?
发表于 2012-10-25 17:31:45 | 显示全部楼层
我说的按防火分区只对地下室。一个防火分区4000平方米一个报警回路(无编码探测器),一对电话线。我是找不到规范依据。但如果一个5W平方米的地下室就一对电话线是不是少一点。
     
发表于 2012-10-26 11:44:00 | 显示全部楼层
一对不够吗,这东西是又不是供你聊天的,本来就没啥用
发表于 2012-10-31 22:47:47 | 显示全部楼层
对于不附规范条文的图审,除非你心知肚明就是错了,否则书面答复就一句话:请明确违反哪条现行规范条文?
没关系的,不要把审图看得太重,就是一个正常的技术往来,不要打电话问,每次你都书面正式回复,你让他二次写!
发表于 2012-11-1 09:52:42 | 显示全部楼层
不要打电话问,每次你都书面正式回复,你让他二次写!头家会找你的,说你怎么老搞不定。
发表于 2012-11-1 09:57:27 | 显示全部楼层
我地下室每个防火分区设两个声光报警器,经常被审查的提我设少了。规范要求是每个防火分区至少设一个。顺便说一下,现在好多审查师都不说明我们违返那本规范的。凭个人感觉提的。
发表于 2012-11-1 19:19:42 | 显示全部楼层


如果你的态度认为这事就是“搞定”or  “搞不定”一个事情
那么打个电话甚至过去递根烟可能效果更好
有意思么?
发表于 2012-11-2 11:27:29 | 显示全部楼层
是没意思,这种体制造成了某些审查师高高在上,搞得我们象孙子一样。特别是那些不做工程,不上网。
发表于 2012-11-2 11:56:17 | 显示全部楼层
是没意思,这种体制造成了某些审查师高高在上,搞得我们象孙子一样。特别是那些不做工程,不上网小地方的审查师。