账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9180|回复: 7

[问题探讨] 母联连接的两组低压配电柜放在不同的房间行吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-10-16 18:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2012-10-24 01:46 编辑

低压段采用单母线分段运行,两台变压器低压出线之间的母联开关采用手动方式,现在考虑把一组低压配电柜及变压器放在一间房,另一组放在另一间房(两房之间隔十米),用低压母线进行连接。请问这样行吗,谁见过这样的实例吗?
    这样做的原因是因为一组是商业的,另一组是办公的,放在不同的房间方便管理。另外,把商业的与办公的母联也可以错锋运行,有故障时可靠性更高。
     
发表于 2012-10-16 20:41:07 | 显示全部楼层
太正常的方案了
     
发表于 2012-10-16 22:32:05 | 显示全部楼层
你要不放心,请在2房之间设置观察窗……
发表于 2012-10-17 09:43:22 | 显示全部楼层
可以,注意母联开关与两台低压主开关之间应设联锁。
     
发表于 2012-10-18 19:42:52 | 显示全部楼层
太正常了,我还做过2个建筑内的变压器低压母联呢
     
发表于 2012-10-18 20:50:06 | 显示全部楼层
一墙之隔?做个双向防火门。投了母联,人也要能快速过去瞧瞧。
发表于 2012-10-20 20:45:22 | 显示全部楼层
可以 可以做成自动投的
     
 楼主| 发表于 2012-10-24 01:44:00 | 显示全部楼层
不是一墙之隔,隔十米吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则