账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7625|回复: 10

[问题探讨] 电子信息机房不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所?

[复制链接]
     
发表于 2012-10-16 15:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2012-10-20 09:06 编辑

23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
1 机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;
2 机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;
3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;

第三条我认为太过分,数据中心内经常设低压配电室,变电所贴临太正常了,因为变电所就是为数据中心服务的。
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 15:51:30 | 显示全部楼层
我接触的几个数据中心,全违反规范了{:sweat:}
发表于 2012-10-16 15:58:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:09:41 | 显示全部楼层
数据中心布置.jpg
发表于 2012-10-16 17:37:47 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行

同感,我做的好几个数据中心也全违反规范了
第三条审图肯定提
     
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:40:18 | 显示全部楼层
回复 5# rachanaqiu
MM是少数民族?
     
发表于 2012-10-17 13:39:48 | 显示全部楼层
全国数据中心好几百个了,我一个都没捞着做。。。
     
发表于 2012-10-18 19:41:41 | 显示全部楼层
编制组会说,此条不适用于数据中心
     
发表于 2012-10-18 20:48:02 | 显示全部楼层
是呀,几百个我也没做过数据中心,挨着不行,中间做一排储藏维修工具间。
发表于 2012-10-18 20:57:39 | 显示全部楼层
回复 8# 嘿嘿嘿嘿


    版主 有正式文件吗?
发表于 2012-10-18 21:03:38 | 显示全部楼层
回复 8# 嘿嘿嘿嘿

呵呵,即使这条不适用。
但是GB50174-2008  4.1.1  -4和-5  
还是违反了规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则