账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7495|回复: 3

[规范条文] GB50096-2011第8.7.3条

[复制链接]
发表于 2012-9-28 15:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50096-2011第8.7.3条:每套住宅应设户配电箱,其电源总开关.....但条文解释说:本条对每套住宅的电源总断路器提出了相应要求。从条文本身看户配电箱总开关可以使用隔离开关,但从条文解释看必须要设总断路器。现在的规范都在条文制定说明中注明:条文解释不具有与正文同等的法律效力进攻参考。是否对条文解释中才出现的可以不予理睬?(确实有些省市原来就明确户配电箱必须设总断路器,但在我省用隔开开关是可以的)
发表于 2012-9-29 10:47:03 | 显示全部楼层
GB50096-2011第8.7.3条,JGJ242-2011第8.4.3条,GB50368-2005第8.5.4条,都说的这个问题。再参考GB50054第2.0.32条,2.0.33条,搞清楚开关电器的定义,可以得出结论。
最早的GB50368-2005第8.5.4条“ 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”仅要求总断路器必须是可同时断开相线和中性线的开关电器。并不要求总断路器必须在户箱内。而通常做法中为保护楼层表箱出线到户箱之间的线路,表箱的出线开关必定设成断路器。为降低成本,设计可以认定楼层表箱内出线开关是各户的总断路器,然后推论出户箱内的进线总开关不必一定设成断路器(从实际应用的角度也不希望两处都设成断路器)。
后来的GB50096-2011,JGJ242-2011莫名其妙的推进了一步,要求户内配电箱主进线开关也应该是能同时断开相线和N线的断路器。
发表于 2012-9-29 13:27:01 | 显示全部楼层
如果电表出线设断路器,套内总箱设断路器,那配电级数不就增加了吗。
     
发表于 2012-10-5 13:59:28 | 显示全部楼层
这个是放射式供电,属于同一及配电的两个断路器,最多算增加一个保护级数。
好像还有个原因是户内加隔离开关,那个什么过欠电压保护附件就没法切断电源了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则