账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7676|回复: 12

[求助] 什么情况下IT系统有中性导体

[复制链接]
发表于 2012-9-24 17:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 l521523 于 2012-9-24 17:09 编辑

《低规》3.1.15有这么一条,如下图,请问IT系统在什么情况下有中性导体。
IT.jpg
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:37:22 | 显示全部楼层
为什么没人回答呢,走过路过的朋友请现身一叙啊。
     
发表于 2012-9-25 09:11:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-9-25 09:18 编辑

回复 1# l521523

当IT配电系统中存在单相负荷,又不采用增设380V/220V降压变压器的方式对单相负荷配电时,则需配出中性导体。
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:51:13 | 显示全部楼层
回复 3# yangyang7201

如果这么做的话,那么该系统还是IT系统么,IT系统中性点不接地,那么如果配处中性导体,相线与中性线间的相电压为多少。
     
发表于 2012-9-25 10:30:04 | 显示全部楼层
回复 4# l521523

1、只要电源中性点不接地或经高阻抗接地,系统仍是IT系统。引出中性线与否不是判断是否IT系统的依据。

2、IT系统中性点浮空使得中性导体的对地电压不能钳制在零电位,只能靠三相负荷严格对称来满足中性点对地零位。接入单相负荷,就存在三相不平衡的可能性,中性点电压也有可能相应抬高。因此,相线与中性线间的相电压具体为多少,只能具体工程具体分析。

3、针对以上情况,IEC标准不建议IT系统配出中性线,但也没有禁止配出中性线。相应的,GB50054-2011中也就有了这一条款。
   
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:19:57 | 显示全部楼层
回复 5# yangyang7201

十分感谢 多少有点明白了
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:37:20 | 显示全部楼层


IT系统不宜配出中性导体 是因为中性导体无法进行绝缘监测 一旦中性导体接地 IT系统实际上已经变成了TN系统或TT系统 这时出现接地故障 保护电器就会按TT或TN要求切得故障回路 此时 IT系统已经失去了供电可靠性及连续性的意义
     
发表于 2012-9-25 18:01:27 | 显示全部楼层
1、系统形式是以电源系统正常工作状态下的形式确定的,而不是以故障状态来判断的。

2、如楼上所言,IT系统配出中性导体,一旦中性导体发生接地故障就会破坏该系统的供电可靠性和连续性,因此,中性导体的绝缘监测至关重要。中性导体的绝缘监测是有方法实现的,并非无法进行。
 楼主| 发表于 2012-9-26 08:11:17 | 显示全部楼层
1、系统形式是以电源系统正常工作状态下的形式确定的,而不是以故障状态来判断的。

2、如楼上所言,IT系 ...
yangyang7201 发表于 2012-9-25 18:01


中性导体的电压怎么检测啊 它的对地电位或者对其他相线电位可以确定么
发表于 2012-9-26 12:21:41 | 显示全部楼层
回复 9# l521523


N对PE电压就是呀,N对L是相电压
 楼主| 发表于 2012-9-26 14:15:25 | 显示全部楼层
回复 10# 911room

既然是IT系统,更不会有PE线了,因为系统中性点不接地,故中性导线对地电位未必是0电位,对相电压也非简单的220V,是不确定电压,所以中性导体的电压难以检测。
     
发表于 2012-9-26 16:38:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-9-26 17:23 编辑

回复 9# l521523

中性导体的绝缘监测原则上可以采用注入法来实现。

从系统的中性点外加一个直流信号,该直流信号沿中性导体对地绝缘电阻和外露可导电部分接地电阻形成的闭合回路经绝缘监测装置采样电阻流回中性点。当中性导体对地绝缘电阻减小时,外加直流信号会骤然增大。绝缘监测装置通过采样电阻上的电压变化即可获知中性导体的绝缘是否完好。
     
发表于 2012-9-26 20:02:50 | 显示全部楼层
回复  911room

既然是IT系统,更不会有PE线了,因为系统中性点不接地,故中性导线对地电位未必是0电位, ...
l521523 发表于 2012-9-26 14:15


不知这个结论从何而来?那么,外露可导电部分的保护导体是什么呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 07:42 , Processed in 0.076621 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表