[问题探讨] 住宅单元供电电源三相好还是单相好

  [复制链接]
发表于 2012-9-11 11:48:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-11 11:55:46 | 显示全部楼层
回复 30# 暗夜流星


暗夜流星没有看清楚老诚 25#、27# 的工程假设案例题意。
     
发表于 2012-9-12 13:07:11 | 显示全部楼层


老诚,用电量是个积分。。。难得糊涂

计算负荷是用的30分钟的积分中最大的一个
 楼主| 发表于 2012-9-18 19:58:34 | 显示全部楼层
回2#lhchen:我们这里供电部门曾强调单元用电单相供电,硬是把三相四线+PE线改为单相两线+PE线,可现在又恢复单元供电

   供电部门的动态值得注意,一种可能因其部门的技术提高、多数采用埋地电缆、施工责任心提高出错少了等等原因,发生断N线几率已极低,和三相供电比单相供电投资小的经济原因,所以单相改为三相供电。
   另一种可能,规范要求装设过、欠压保护装置,认为今后不会发生烧家电事故,即使发生,供电部门责任大大减轻。即使发生再烧家电,只能怪过、欠压保护装置失效了,有了推辞。

   最可怕的是另一种可能,装设了过、欠压保护装置而又烧了家电的,结果也有可能2种:第1,用户难确定责任单位,自认倒霉,亏的又是用户。第2种百折不挠的用户,非要赔偿,肯定,施工的、设计的、生产厂家是逃不过的,规范制定者是不会代责的,供电部门也可推卸责任的。如果过、欠压动作值是设计者提供的,或者型号由设计者提供的,那设计者主要责任逃不掉了。当270V或接近时,没有自身内部有过电压保护的绝大多数家电已烧毁了。

   因此,电气设计同行要慎之又慎采用过、欠压保护装置,不要上当,出了事规范编制者是不会站出来承担责任的。
     
发表于 2012-9-18 20:03:57 | 显示全部楼层
我插个提问:大家各院做的高层住宅是干线三相,每层一相做的还是每层三相做的?各户型单相入户。
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:19:05 | 显示全部楼层
回35#老康阁楼:

   一层2户或4户的,三相平衡按最大相负荷电流取导体截面,其它相线会产生浪费。所以干线用单相供电,而且即使断N线,也很安全的。
   一层3户的,干线用单相供电,即使断N线,也很安全的。引到层计量箱的线很短,与干线三相相比,用线不是很多,可省去过、欠压保护装置,相比每户装设过、欠压保护装置的投资更少。

   请教老康阁楼1个问题:
   干线单相供电,户箱内还必需装设过、欠压保护装置吗?