账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9423|回复: 7

[求助] 请教:屋面避雷带可以采用铝线吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-9-6 10:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:屋面避雷带可以采用铝线吗?甲方说避雷带采用镀锌圆钢时间久了会腐蚀,影响美观,所以说想采用刨了皮的铝线芯作为避雷带。
请问这种做法可以吗?是不是铝线达到一定的截面积也是可以的?
     
发表于 2012-9-6 10:51:56 | 显示全部楼层
不看规范就发问?
     
 楼主| 发表于 2012-9-6 11:02:08 | 显示全部楼层
回复 2# cqzrm


    规范上只有说避雷带和避雷网宜采用圆钢和扁钢,您能给说下不能采用其他类金属作为避雷带的原因吗?谢谢!请指教
     
发表于 2012-9-6 12:06:29 | 显示全部楼层


输电线路的避雷线可LGJ

接地线严禁铝。
     
发表于 2012-9-6 15:46:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-6 19:50:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 lingyan 于 2012-9-6 19:59 编辑

铝是否比铁更不耐腐蚀?而且铝机械强度低,不能焊,只能压接,我以为这种做法是不可取的。
发表于 2012-9-6 20:10:00 | 显示全部楼层
输电线路的避雷线用的是钢绞线,输电导线用的是钢芯铝导线。
     
发表于 2012-9-6 20:14:31 | 显示全部楼层
回复 3# pidan

GB50057-2010  条文5.2.1,表5.2.1。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则