账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10639|回复: 11

[问题探讨] 九层住宅的一个问题

[复制链接]
发表于 2012-8-28 21:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
九层纯住宅,总高度:28.55m,楼梯间等需要布置烟感等消防设备吗?高规上说10层以下不需要,但有个规范说超过24米需要设置。这个怎么理解? 这样九层的纯住宅,到底需不需要设置??请教各位高手!在此不胜感激。第一次发帖,不足处各位多包涵。
     
发表于 2012-8-28 22:03:53 | 显示全部楼层
住宅看层数,公建看米数。高规上写的很详细啊。九层纯住宅如果没有消防风机啥的,不必做烟感了。但是如果有消火栓,那需要做启泵按钮
发表于 2012-8-28 22:07:11 | 显示全部楼层
回复 2# yjgabc


    如果是上海市,就做手动报警按钮吧
 楼主| 发表于 2012-8-29 08:57:19 | 显示全部楼层
回复 2# yjgabc


    消火栓我们做了!这个图还有个阁楼层?但建筑上说按照九层来做
 楼主| 发表于 2012-8-29 08:59:29 | 显示全部楼层
回复 3# rachanaqiu


    我们这里是洛阳市!
     
发表于 2012-8-29 09:17:29 | 显示全部楼层
回复 4# 992263081


    按建筑走,建筑说是九层就是九层。这是建筑再打擦边球,不是咱电气打擦边球。建筑外审能过,咱电气在这问题上也能过。
     
发表于 2012-8-29 10:07:08 | 显示全部楼层
就算有阁楼那也还是九层
发表于 2012-8-29 16:24:49 | 显示全部楼层
不用烟感什么的吧,有消火栓的话,直接地库神马的引来消防报警线就完了吧。
 楼主| 发表于 2012-8-29 19:33:37 | 显示全部楼层
回复 8# MISS_T_J_Q


    谢谢
发表于 2012-9-4 16:15:31 | 显示全部楼层
回复 1# 992263081


    直接做了就好
     
发表于 2012-9-4 19:44:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-9-5 00:45:36 | 显示全部楼层
暂不说24米合理不合理,24米大多数描述的是公共建筑,纯住宅无消防联动设备,不需要做,消火栓只需要增设按钮即可。
有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则