账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7343|回复: 4

[求助] 电缆和导线载流量如何选择确定?

[复制链接]
     
发表于 2012-8-23 18:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆和导线载流量如何选择确定?如果查《建筑电气常用数据》04DX101-1选用,导线或电缆穿管在墙内敷设?是查“隔热墙内”敷设一栏载流量,还是查“敷设在明敷导管内”一栏载流量?
     
发表于 2012-8-23 22:23:01 | 显示全部楼层
我认为采用“隔热墙内”载流量或“敷设在明敷导管内”载流量都不合适。
     
发表于 2012-8-23 22:27:19 | 显示全部楼层
国标确实在这种情况,不太完善。
     
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:47:59 | 显示全部楼层
未命名.jpg
按照这个表,导线穿管明敷在墙上和穿管暗敷在墙内的载流量是一样的,对吗?
发表于 2012-8-24 11:56:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2012-8-24 11:59 编辑

IEC/TR 61200-52: Electrical installation guide – Part 52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems 中,对隔热墙和降低系数有量化规定:
The  derating  factors  in  Table  52A  are  appropriate  to  conductor  sizes  up  to  10 mm2  in  thermal  insulation  having  a  thermal conductivity greater than 0.0625 W/m.K

52.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则