[问题探讨] 二级负荷的供电疑惑

[复制链接]
发表于 2012-8-22 10:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哎,对二级负荷的供电,多年来还是拿不定,请大家解惑解惑!

例如民规2008负荷分级中:大型商场及超市的自动扶梯、空调用电属于二级负荷。

现本商场10KV进线只有一路,且还是环网供电,请问:

1、商场及超市的自动扶梯、空调用电是否必须由发电机做后备电源,即发电机供电范围还需要包括此部分用电负荷?
2、如果10KV进线还是一路,申请为专线,则,商场及超市的自动扶梯、空调用电是否可以不用发电机供电了?

顺附上民规的规定:

民规:
未命名.jpg


民规:
3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
     
发表于 2012-8-22 11:05:49 | 显示全部楼层
大型商场及超市的自动扶梯、空调用电容量巨大,用发电机难以带动,建议采用两路电源进线的供电方案
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:41:02 | 显示全部楼层
回复 2# ffpdilt

经了解,就单条10KV环网进线,审图公司通过了,没有异议!
     
发表于 2012-8-22 13:04:44 | 显示全部楼层
在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电.
1:大型商场负荷不较小
2:何为专线。
3:大型商业属于二级以上负荷用户
在电网不成熟地区或经常停电地区即使说的是2路,也没那么可靠,而且有的地区经常停电。
个人设计如果条件实在不成熟,发电机需要带几个点的负荷如:商场中的食品冷库(停电过久发生过大损失的场所),电梯类,一些场所的非照明(如ATM机处)及消防设备。
空调带不带,夏天热不热,冬天冷不冷。按道理是不带不行,现在设计中很多浆糊做法。
 楼主| 发表于 2012-8-22 13:24:26 | 显示全部楼层
回复 4# 老康阁楼

先谢谢!

专线,即10KV进线专用。目前是环网10KV进线一条。

商业变压器总装机容量为7750KVA

跟甲方沟通过,甲方说也与当地供电局沟通过,供电局只同意给一条环网10KV进线,理由本区域用电紧张,给不了两条10KV进线。

浆糊做法确实很多,所以这二级负荷才是更难把握。
     
发表于 2012-8-22 13:45:11 | 显示全部楼层
回复 5# hanqiangding


   环网一般都是算两路市电的 ,否则怎么能环起来?
     
发表于 2012-8-22 13:48:43 | 显示全部楼层
专线我一直不清楚如何定义。110-10?同开关站的35-10,我一直觉得不算正专。这个专在我心里认为是从地区中心站,引来不经过任何环网连接。多少电压等级算地区中心站还需要结合当地供电情况。
7800负荷几乎10w方商业,就从外环网拉一路10kV,呵呵,那客气啥,发电机尽情发挥了,爽。
选择容量不大的多台并机。
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:43:26 | 显示全部楼层
回复 6# sgf2002

这样理解,环网比专线还可靠了?
     
发表于 2012-8-22 14:52:31 | 显示全部楼层
大型商场及超市中还有一级负荷,采用单电源供电不妥!
     
发表于 2012-8-22 15:17:56 | 显示全部楼层
回复 8# hanqiangding


   环网比某些2路电源的方案还可靠
     
发表于 2012-8-22 17:08:45 | 显示全部楼层
供电局提供两路单独10KV电源的可能性不大(至少在我所在的城市没有这种可能性),环网实际也要两路电源吧,看当地情况吧,发电机的可能性大吧