GB 16895.13-2002/IEC 60364-7-701:1984《建筑物电气装置第7部分:特殊装置或场所的要求第 701 节装有浴盆或淋浴盆的场所》
701-512.2 电气设备最低应具备以下防护等级:
0 区 :I PX 7
1区 :I PX 5
2 区 :I PX 4
}在 公 共 浴 池 为 :IP X 5
3 区 :I PX 1
不在 0 、1、2 区范围内的 3 区,其防护等级最低要求是 I PX 1,JGJ242-2011 《住宅建筑电气设计规范》却要求 I P54,是否太过?
个人意见:卫生间的 3 区范围,采用防溅型插座,足矣。 |
|