[问题探讨] 120KW柴油发电机 与 所带水泵功率

[复制链接]
发表于 2012-8-21 22:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
偶设计一办公楼,有37KW的喷淋泵一用一备,30KW的消火栓泵一用一备,均为星三角降压启动。所选柴油发电机为120KW;甲方所购为潍柴R6105IZLD配120KW有刷发电机,发动机功率为132KW,请问各位大虾,在不带其他负载的情况下,起动这两台水泵会不会有问题?柴油发电机厂家说有隐患,如果先起动一台30KW的水泵,稳定运行后再起动37KW的电机,需要的功率为30+(37X2.2)=111KW,2.2为星三角起动电流为额定电流的2.2倍。而发动机稳定输出功率为132*0.8=106KW,厂家认为有问题,各位大师是否有不同意见?
     
发表于 2012-8-21 22:43:21 | 显示全部楼层
建议看看大鼻山老师的一篇文章,系统的学习一下,比在这听大家只言片语的回复强很多!
     
发表于 2012-8-22 08:53:22 | 显示全部楼层
我算了一下,供参考。
按大鼻山算法:77.36kW,按《民规》算法:79.32.
这些都是指有功功率。
 楼主| 发表于 2012-8-22 17:12:00 | 显示全部楼层
能不能告知到底是那篇文章?
发表于 2012-8-22 18:30:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-22 18:38:38 | 显示全部楼层
郑工么?呵呵。。。。

发电机组.part1.rar

1.46 MB, 下载次数: 113, 下载积分: E币 -5

发电机组.part2.rar

836.37 KB, 下载次数: 81, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2012-8-22 23:55:57 | 显示全部楼层
我的文章早些年在网易电气上有流传,但正式发表是在2010年10期《建筑电气》的《民用建筑备用柴油发电机组容量校验探讨》。
     
发表于 2012-8-22 23:58:43 | 显示全部楼层
早些我文章在流传时,某网友据此设计了一个简单计算程序(也流传甚广);但该程序跟我后来发表的论文结论有一定误差。建议以后者为准。
     
发表于 2012-8-23 00:04:14 | 显示全部楼层
30+(37X2.2)=111KW,这里的30KW不能直接相加,要打折的
     
发表于 2012-8-23 00:07:56 | 显示全部楼层
当然,厂家意见也很重要。因为不同发电机,其励磁系统不尽相同,可能影响启动性能(尤其国产的机组更要斟酌了)。我那篇文章也是做了一些假设的。
不过,楼主的情况,启动应该无问题
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:45:27 | 显示全部楼层
回复 6# 老康阁楼

康工,偶被群主提出那个电气群了,至今不知何故。{:24:},还请康工在群主面前美言几句,让我加回去。
 楼主| 发表于 2012-8-23 17:16:22 | 显示全部楼层
回复 6# 老康阁楼


   康工都成为元老了呀,佩服佩服