账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9356|回复: 5

[求助] GB50054-2011,3.1.12条,强条!

  [复制链接]
     
发表于 2012-8-21 22:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《低压配电设计规范GB50054-2011》3.1.12条(强条):采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。
条文解释:在没有保护导体的回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的,因此必须装设保护导体。本条文为强制性条文,必须严格执行。
如果严格按照这个强制性条文那么路灯采用TT系统时路灯的接地咋处理。路灯如果采用TT系统,为路灯提供电源的配电箱出线回路为漏电断路器,且出线不带PE线,那么采用TT接地系统的路灯到底应该怎么样做接地,保护导体到底是怎么样的呢?望大师告解!
     
发表于 2012-8-21 22:08:07 | 显示全部楼层
回复 1# woshichuizi

楼主这个问题在鼻总发的“ 新版《低规》强条,吹响了路灯4线TT的终结号?”帖子中已有过比较详尽的讨论,可以去看一看,作为借鉴!
     
发表于 2012-8-21 22:11:41 | 显示全部楼层
TT接地系统...........怎么样做接地..........
TT.jpg
     
发表于 2012-8-22 11:08:55 | 显示全部楼层
路灯采用TT系统时并不是没有保护导体
发表于 2012-8-23 09:26:29 | 显示全部楼层
TT的PE并不是从电源引出而是“就地解决”,这个与RCD线路必须有PE不矛盾。
     
发表于 2012-8-25 09:26:58 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的对呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则