账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9591|回复: 7

[求助] 住宅小区室外的路灯及庭院灯,到底应该采用IP多少,翻遍各个院图纸都不统一。

[复制链接]
     
发表于 2012-8-19 01:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 woshichuizi 于 2012-8-19 01:45 编辑

1.住宅小区室外的路灯及庭院灯,到底应该采用IP多少的防护等级,翻遍各个院图纸都不统一。有IP65 有IP54 有IP55,真实五花八门,室外路灯的IP防护等级到底应该是多少?有无准确的规范出处?
2.路灯照明配电箱(此箱设置在小区某栋高层住宅楼下的变配电室里)里的SPD应该是按照第1级还是第2级设置?
     
发表于 2012-8-19 09:17:40 | 显示全部楼层
《城市道路照明设计标准》CJJ 45--2006
4.2.4 采用密闭式道路照明灯具时,光源腔的防护等级不应低于IP54。环境污染严重、维护困难的道路和场所,光源腔的防护等级不应低于IP65。灯具电气腔的防护等级不应低于IP43。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2012-8-19 15:15:58 | 显示全部楼层
路灯配电箱在室内的,SPD设置必要性成疑。
     
发表于 2012-8-19 15:21:53 | 显示全部楼层


有的地方根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》把凡是存在电子控制设备的配电箱都当做电子信息系统的电源侧加装SPD。
估计楼主提到的路灯照明配电箱内装设有路灯控制装置,因此也被要求设置SPD。
     
发表于 2012-8-19 15:24:32 | 显示全部楼层
还是以前说的,控制装置几个钱?SPD几个钱?
     
发表于 2012-8-19 15:26:37 | 显示全部楼层
如果硬上SPD,只适合按第1级选了。因为路灯线路直接承接直接雷击
     
发表于 2012-8-19 15:26:38 | 显示全部楼层
还是以前说的,控制装置几个钱?SPD几个钱?
大鼻山 发表于 2012-8-19 15:24


好多老总、审图师不这么考虑问题。搬出一本表述不够明确的规范就够设计喝一壶的。
     
发表于 2012-8-21 11:39:20 | 显示全部楼层
学习了,SPD可坑了我,有次审图,让我所有的照明箱都要加这个,我原来只在总箱处加的SPD,哎,估计甲方又要骂我了~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则