账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5997|回复: 1

[求助] 25mm2铜导体的载流量相同的钢截面积是多大?

[复制链接]
     
发表于 2012-8-17 15:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50054-2011的3.2.15条,等电位保护联结导体的截面积最大值:钢按载流量与25mm2铜导体的载流量相同确定,怎么才知道钢是多少?什么规范上有写?谢谢。
     
发表于 2012-8-17 16:08:05 | 显示全部楼层
估算嘛。铜电阻率1.75,铁为9.78,二者相差5.6倍。这也是二者截面之比。铁(钢)的截面:25*5.6=140平方毫米。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则