再看了一下《供配电系统设计规范》GB50052—2009和《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版),认为低压配电系统的带电导体系统的型式有如下几个特点:
1.馈电线路的带电导体系统的型式“×相×线”的写法,与馈电线路与变压器的连接的相数及带电导体的根数有关(PEN线属带电导体; PE线不属带电导体,不能计算根数),而与馈电线路中的用电设备无关(当然,馈电线路的带电导体系统的型式应满足用电设备的供电要求,这是另一个问题)。
2.馈电线路与用电设备的带电导体系统的型式不能混合在一起写,特别是馈电线路上带有多个、多种用电设备时,(如馈电线路上带有AC220V单相负荷、AC380V单相负荷、有中性线的AC380V三相负荷、无中性线的AC380V三相负荷),不能混合写,要分别写,要各写各的。当馈电线路与用电设备的带电导体系统的型式相同时,可一并写。
3.带电导体系统的型式还与变压器的接线型式有关。
待后将就常用的一些错误写法举例说明之。 |
|