账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10801|回复: 3

[求助] 关于正压送风机泄压问题,求指点。

[复制链接]
发表于 2012-8-13 14:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近当地质检站要求暖通专业正压送风要加上泄压措施。每层设置一个压力传感器,屋顶风机风管前有个电动多叶对开调节阀。
我看了一下暖通的标准图集,确实是有这种做法,但只在压力过剩的情况下才需要。压力传感器的引出线是直接连到电动阀的。
问题是电气专业怎么和暖通专业联动呢。。是简单的地给电动阀供电就行了,还是压力传感器等等都要采集信号。压力传感器至调节阀的信号线要不要电气专业预埋管呢?看了几本电的图集,都只联动了正压送风口。咨询了几个暖通专家,对这种泄压的做法也是有争议的。
本来我的想法是虽然压力设计值和实际值会有差异,但加个手动调节阀,等设备安装完调试过后,不就可以保证压力了么。
想问问有人遇到过这种情况没,你们是怎么处理的呢?我是搞电的。
发表于 2012-8-13 14:27:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:44:21 | 显示全部楼层



    谢谢诚版,我想知道电专业怎么做。需要给压力传感器搞个输入模块么,需要预留些什么管线。
发表于 2012-8-14 09:10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2012-8-14 09:12 编辑

压力传感器应有四根或三根线连接到电动阀控制回路中。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则