多谢大家发言,根据个人参与和学习的工程,一般35kV的电压等级受困于各地的电网结构常规在民用项目中很少建立的,宁可多拉几路10kV解决容量问题。工业项目中有不少35kV站。这个外来电源问题主要由供电部门的电力规划抉择,建筑设计院也仅做方案提资要求,常常提出要求设置35kV等级站,基本上都被驳回。
1:对于不同单体,常见确实拉的是2路10kV,就地设高压开关联络。
2:对于同一单体,有项目对同一单体内区域变电所多台变压器采用负荷开关多路进线或者隔离多路进线,也有对区域同单体内变电站多台变压器2路进线。
个人总觉得使用多路进线,系统更简明。
可能我说的不对或者不完善。。。暂时我也就这样认为的。 |
|