账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8118|回复: 4

[问题探讨] 单芯矿物绝缘电缆需要考虑涡流吗,施工中该如何敷设比较好?

[复制链接]
发表于 2012-7-26 13:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 szyx9999 于 2012-7-26 13:17 编辑

如题,谢谢!最好有规范依据

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-7-26 16:56:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-26 17:09 编辑

回复 1# szyx9999

将同一回路电缆铜外壳相互接触并固定。

09D101-6矿物绝缘电缆敷设
1.jpg

JGJ 232-2011 矿物绝缘电缆敷设技术规程
2.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2012-7-26 19:54:29 | 显示全部楼层
2楼热心人一个
发表于 2012-7-26 22:04:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-27 08:52:52 | 显示全部楼层
已经很明确了,在很多位置需要按 整个回路 敷设,平时最好也把每一回路每隔一段距离扎起来,单芯电缆的敷设在《工业与民用建筑电气设计手册》上也有叙述。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则