[问题探讨] 消防控制室能否按防火分区对排烟风机进行应急启停控制

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-23 14:49:58 | 显示全部楼层
回复 24# yangyang7201

这种情况下能否不再一对一直接启动控制?

不能!

考虑可靠性,所有消防的排烟风机、正压风机、送风机,应该做到“一对一直接启动控制”。
     
发表于 2012-7-23 16:08:56 | 显示全部楼层
回复 31# 尺短寸长

谨记于心,谢谢尺总!
     
发表于 2012-7-23 18:03:29 | 显示全部楼层

谢谢李老师解答,我以前还以为有排烟自然有补风机
     
发表于 2013-12-25 12:32:01 | 显示全部楼层
一对一控制的话,控制线会很多的
     
发表于 2013-12-25 15:31:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-12-25 15:45 编辑

没办法。

5.3 消防联动控制设计要求
5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

6.3 消防控制设备的功能
6.3.1.1 控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;
6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还应能手动直接控制。

FAS 完成“自动控制”,一般均通过“采用总线编码模块控制”来完成;
然后,“消防控制室设置手动直接控制装置”则不允许“采用总线编码模块控制”来完成:
1)要么“采用多线编码模块控制”来完成;
2)要么“采用 AC220V 直控线”来完成。
     
发表于 2016-6-30 16:51:06 | 显示全部楼层
好帖子,看完有收获
     
发表于 2016-7-1 08:55:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2012-7-18 18:21
防火、排烟阀的动作,就是按着火防烟分区动作的,排烟风机的动作逻辑,也应如此分析、处理。

排烟风机是按照防烟分区动作,而不是按照防火分区动作吧?
     
发表于 2016-7-4 14:55:06 | 显示全部楼层
原98版消防风机多线联动主要启动即可,反馈线管信号,现2013版不仅要求多线启,还要求多线停。每天风机多线联动线就比以前多了一倍。多线停风机有这个必要吗?如真需要停风机功能,可以用联动模块加总线控制盘实现停风机功能,可大量减少多线联动控制线。现规范有着诸多不合理要求。