账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4948|回复: 7

民规范14章——安防相关

[复制链接]
     
发表于 2012-7-17 23:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-7-17 23:49 编辑

14. 9.4 系统监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。——黑体字
审图老师提了这条,我觉得是对的,民规的14章我基本没仔细看过。
请问设计院对弱电设计出到何深度方可?呵呵。。。。
     
发表于 2012-7-18 00:02:53 | 显示全部楼层
我也被提过此条,只需在系统图上把你的这个要求加上就行了。弱电深度你自己说了算,审图一般不管,管也没事一杆子支到甲方那就行了。况且08版的深度要求也是这样规定的
     
发表于 2012-7-18 00:03:32 | 显示全部楼层
不知老康被提的项目是什么类别的?金融类建筑还是文博类建筑?
     
 楼主| 发表于 2012-7-18 00:06:15 | 显示全部楼层
回复 3# yangyang7201


    呵呵,是个星级酒店
     
发表于 2012-7-18 00:09:53 | 显示全部楼层
这样的话,按2楼兄弟的答复做就足以了
     
发表于 2012-7-18 00:20:34 | 显示全部楼层
星级酒店的安防只要能自成体系,自圆其说即可。你要知道你想的在周到,在严密,酒店公司或者物业再装修时肯定会把你的设计改得天翻地覆,所以说你的所有弱电系统能自圆其说,自成体系就行了。做的太详细人家又不领情,都给你改了,你心里不窝火啊。
     
发表于 2012-7-18 09:55:12 | 显示全部楼层
安防为何不看专门的安防规范?
     
发表于 2012-7-20 09:29:33 | 显示全部楼层
在开篇的设计范围要写清楚———本设计仅进行线槽预留、管线预埋。系统深化设计由弱电公司完成。

如果你是热心肠的人,你还可以进行点位布置。
但是要注明:点位布置仅供参考,结合房间布局、家具布置进行调整,具体由二次装修深化完成。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 19:43 , Processed in 0.082689 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表