账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6819|回复: 2

[求助] 我也问一个低端问题吧(管线入户的问题)

[复制链接]
     
发表于 2012-7-10 13:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个厂房的变配电室在室外,很多根电缆(大于18根)要入户,除了穿管入户这种方法外,还有无其他方法入户?比如电缆沟直接入户?(电缆根数实在太多了,都用防水套管入户,一面墙全都成管子了)
发表于 2012-7-10 13:57:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-10 13:59 编辑

通常做法,直埋小于等于6根
排管为7~12根。
电缆沟为13~18根。
再多,,电缆隧道。。。


显然,根据现状以电缆沟最佳,,电缆沟也可以直接入户。。做好排水措施。

仅供参考。。。。
     
 楼主| 发表于 2012-7-10 14:01:20 | 显示全部楼层
回复 2# wgviing


    我主要问的是“入户”问题。关于电缆沟直接入户的参考资料有吗?图集?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则