账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5646|回复: 1

[求助] 新人求助预分支电缆的选择

[复制链接]
发表于 2012-7-6 16:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一17层高的住宅楼,设5个楼层总户表箱,容量分别为:75KW、90KW、90KW、100KW、120KW,设计院图纸上预分支主干电缆为4(1x240)+(1x120),5个分支为4(1x70)+(1x35)

总容量为475KW,总觉得主干电缆选的偏小了?请问主干电缆的选择是根据总容量来选择还是要乘以1个同期系数呢?表示疑惑。

请不吝赐教了 各位。
     
发表于 2012-7-6 16:56:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-6 16:57 编辑

本地在进行住宅设计时,无论主干电缆还是分支电缆都会根据其所带基本户数选定一个需要系数,再根据考虑了需要系数后的计算结果及上级断路器整定值确定电缆规格。
需要系数取值于《全国民用建筑工程设计技术措施。电气》(2003版)P247 表22.2.8。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则