《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-12/2008120321502800001.pdf
对照D800-1~8提及的《电力工程电缆设计规范》中的条款,接头适用场合与13#鼻兄所说基本一致。
“除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头”这一条款未见与《电力工程电缆设计规范》有冲突之处,理应被遵守。
同意鼻兄意见,条款中“导线”一词应既包括电线也包括电缆。 |
|