楼主: Koiby

[求助] 电缆,拼接问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-6 17:36:47 | 显示全部楼层
哦,《电力工程电缆设计规范》。仔细学习下!
     
发表于 2012-7-6 20:01:36 | 显示全部楼层
也别太兴奋{:4_127:}。常规场所,电力规范基本没提{:4_116:}
     
发表于 2012-7-6 21:21:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-6 21:33 编辑

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007  
http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-12/2008120321502800001.pdf


对照D800-1~8提及的《电力工程电缆设计规范》中的条款,接头适用场合与13#鼻兄所说基本一致。
“除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头”这一条款未见与《电力工程电缆设计规范》有冲突之处,理应被遵守。

同意鼻兄意见,条款中“导线”一词应既包括电线也包括电缆
发表于 2012-11-6 09:44:31 | 显示全部楼层
学习了,以前一直以为都不能接头呢。
     
发表于 2012-11-6 10:26:48 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计规范-JGJ16-2008:
8.6.4 电线或电缆在金属线槽内不宜有接头。
8.7.6 电线、电缆在塑料导管(槽)内不得有接头,分支接头应在接线盒内进行。

acai99 发表于 2012-7-6 16:05


拜托引用规范规定条款不要出错(尤其是关键词),以免造成误会。
JGJ16-2008
8.5.4 电线或电缆在金属线槽内不应有接头。当在线槽内有分支时,其分支接头应设在便于安装、检查的部位。电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。
8.6.6 电线、电缆在塑料线槽内不得有接头,分支接头应在接线盒内进行。
     
发表于 2012-11-9 15:59:00 | 显示全部楼层
拜托引用规范规定条款不要出错(尤其是关键词),以免造成误会。
JGJ16-2008
8.5.4 电线或电缆在金属 ...
尺短寸长 发表于 2012-11-6 10:26



    做事认真!送上鲜花一枝:{:42:}
     
发表于 2012-11-9 16:48:20 | 显示全部楼层
李总就是活规范!