账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19282|回复: 11

[求助] 关于一个人防移动电站特别注意的问题,我这样的想法是否正确?

[复制链接]
     
发表于 2012-7-2 20:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区4个住宅楼 每个楼下面都有人防,且都是2类人员掩蔽场所,4个楼的人防面积加一起是5630平方米,超过了5000平方米,所以可以设置人防移动电站,那么移动电站内设置一个发电机还是两个发电机? 人防地下室设计规范是这么写的:7.2.13 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等应按下列要求设置柴油发电机组:
1.建筑面积之和大于5000m2的防空地下室,设置柴油发电机组的台数不应少于2台
2.建筑面积大于5000m2的防空地下室,当条件受到限制时,内部电源仅为本防空地下室供电时,柴油发电机组的台数可设1~2台
我的这个项目就属于分散式的人防,是建筑面积之和大于5000m2的防空地下室,所以即使只设置一个移动电站也应该在这一个移动电站里设置两个发电机组,是吗?
     
发表于 2012-7-2 20:56:42 | 显示全部楼层
一个 柴油发电机就行了
     
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:52:48 | 显示全部楼层
严格按照规范我应该2台吧
     
发表于 2012-7-2 21:52:49 | 显示全部楼层
楼主还是先去征询你们当地人防部门的意见吧。这类问题在这里问了,有可能是白问
此外,设置2台发电机,我总觉得太多
     
发表于 2012-7-2 22:01:26 | 显示全部楼层
规范主要考虑一台发电机故障时,另外一台能满足全部战时一级负荷的要求。除此之外,没啥其他可要求的。

我也建议设置一台
     
发表于 2012-7-2 22:53:48 | 显示全部楼层
区域电源永远也满足不了一级负荷要求的。所以部分人防地下室如果没有移动电站设置EPS为一级负荷。
     
发表于 2012-7-2 22:59:17 | 显示全部楼层
你这个是应该是第三条
     
发表于 2012-7-3 08:54:53 | 显示全部楼层
首先应该了解一下当地人防主管部门对柴油电站的做法有无特殊要求,如是否允许采用移动电站等。
在专业人防工程中,是没有“移动电站”这一做法的,都是固定电站。
而规范中出现”移动电站“做法,也是参与编制规范的民建设计行业、专业人防设计行业的一个折中做法:既满足战时供电要求,有不致人防建筑设计过于繁琐。
像7.2.13中第一款、第二款,是两个并列的选项,取其一即可。在实际的执行中,大部分地区是可以采用移动电站配一台发电机的做法的(容量不大于120kW)
发表于 2012-7-3 09:19:34 | 显示全部楼层
若容量小于120kW设移动电站,内设置一个发电机。若容量大于120kW要设固定电站,两台发电机并列运行。
     
 楼主| 发表于 2012-7-3 12:53:06 | 显示全部楼层
已经和人防部门沟通过了,人防部门那个管事的主任说:严格按照人防规范这种分散设置在一个小区内的人防超过5000平方确实需要设置最少2台机组,但是当地可以一台,他说他了解了外地也基本都是一台,当然也有个别地方是按照规范的要求设置2台
发表于 2012-7-3 17:07:47 | 显示全部楼层
审查能过得了吗,我们这边人防不需要人防办专顶审查,只要有人防审查资质的审查机构审就可以了。
     
发表于 2012-7-4 00:03:46 | 显示全部楼层
回复 9# wxh930039


    并列运行?我印象中设置2台是一用一备.........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则