某处进线总配电箱配电箱1个进线5个出线,出线1是单相回路L1,泄漏电流是60MA
出线2是单相回路L2,泄露电流是50MA,出线3是单相回路L3,泄露电流是80MA,
出线4是单相回路L1,泄露电流10MA,出线5是电动机三相回路 15KW风机,泄露电流是0.57MA
想知道此配电箱的泄漏总电流是多少,选多少mA的剩余电流动作保护器安全经济?
求高手赐教。
     
发表于 2012-7-2 21:49:09 | 显示全部楼层
那些泄漏电流数据,都是楼主实测的么?
     
发表于 2012-7-2 22:06:08 | 显示全部楼层
剩余电流都是通过PE线流通的,你这单相剩余电流偏这么大啊
     
发表于 2012-7-2 22:25:35 | 显示全部楼层
如果按照三相平衡、抵消的算法:
一)、单相折成三相的:(60+10-50);(50-50);(80-50)=20,0,30,取最大值则为30毫安;
二)、三相电动机为0.57毫安。

综上,总泄漏电流为30+0.57=30.57毫安。总箱RCD优先按4倍正常泄漏电流选择,则为200毫安较妥
     
 楼主| 发表于 2012-7-2 22:47:26 | 显示全部楼层
不是实测数据,单相回路都是电脑回路,按照2MA算的。是否泄漏电流是向量和,不是简单的代数和呢。
     
发表于 2012-7-2 23:19:02 | 显示全部楼层
嗨,原来你都是按手册估算的。没劲
     
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:30:02 | 显示全部楼层
这个到底怎么算呢?
     
发表于 2012-7-4 12:22:53 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-7-19 23:01:26 | 显示全部楼层
大鼻山前辈,我以前看王老的书,说的三相漏电取的也是矢量和。
可是民规:
2.1.7 剩余电流 residual current
同一时刻,在电气装置中的电气回路给定点处的所有带点体电流值的代数和。

不知道谁对谁错啊。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 都对!

查看全部评分

     
发表于 2012-7-27 14:24:00 | 显示全部楼层
向4楼学习了
     
发表于 2012-7-27 18:15:03 | 显示全部楼层
大鼻山 4# 楼的计算步骤,没问题。

但是——
I△n 额定剩余电流动作电流:
0.006、0.01、0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、20、30A。

按选择性配合的 RCD 级差通常取:30、100、300mA 和 1A 最为常见。

不会有 200mA 这一等级的剩余电流动作保护电器。