账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6309|回复: 4

[问题探讨] 露台防雷用滚球法,底边与什么相切?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-28 18:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷用滚球法时滚球的底部需要与地面相切,或与接闪网相切,如果二类防雷,建筑高度超过滚球半径45m时,露台的防雷(露台比屋面低3m),滚球的底边应该与什么相切?另外根据以下规范,应该所有顶层的露台都要做防雷吧?

-----------------
4.3.9高度超过 45 m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第 4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1对水平突出外墙的物体,当滚球半径 45 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
     
发表于 2012-6-28 23:10:26 | 显示全部楼层
楼主几乎是在重复发帖呀
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23925-1-3.html
     
 楼主| 发表于 2012-6-29 11:27:41 | 显示全部楼层
完全不一样的贴呀
     
发表于 2012-6-29 11:51:59 | 显示全部楼层
楼主是不是三类建筑的60米,将来再计划也发一帖询问呢?
发表于 2014-8-29 13:01:18 | 显示全部楼层
做风电时菲尼克斯是推荐滚球半径,计算机控制系统各种接口插入损耗,比如有线电视地面DEHN给出在1000——2400MHZ回波个人理解就是后续闪络损耗信号的大约是55分贝左右,这个要靠计算机实验室模拟试验才精确确定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则