账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8227|回复: 13

排烟天窗的控制方式?

    [复制链接]
     
发表于 2012-6-28 09:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2012-6-28 10:43 编辑

某20米高厂房,屋顶设有排烟天窗的,因未设报警系统,因此控制方式说明为手动控制?审图认为不妥,可有更好的办法?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 实例。

查看全部评分

     
发表于 2012-6-28 10:21:53 | 显示全部楼层
可否由水消防系统来联动?除了手动。
     
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:44:14 | 显示全部楼层
消火栓按钮联动?感觉可以,有人这个干过吗?
     
发表于 2012-6-28 10:51:12 | 显示全部楼层
没有火警探测设备,可以借助水消防的信号来联动。
电气要使用一个联动控制盘即可。
     
 楼主| 发表于 2012-6-28 11:56:42 | 显示全部楼层
DDPYTC.jpg
这个做法有人用过吗?
     
 楼主| 发表于 2012-6-28 12:05:27 | 显示全部楼层
PYTCCZ.jpg

有用过微机控制的吗?
     
发表于 2012-6-28 12:14:05 | 显示全部楼层
回复 5# 闻见知行

做过一个类似的项目。
与这张标准图做法不同的地方如下:
1、电动排烟窗控制箱具备图中控制台的控制、探测、处理功能。
2、电动排烟窗控制箱出线仅包括探测信号采集、排烟窗控制线路。
3、电动排烟窗的工作电源单独取自消防专用配电箱。
     
发表于 2012-6-28 13:44:53 | 显示全部楼层
以前做过、
无消火栓启泵按钮、无报警、仅手动开天窗

带排烟2个字 真的很烦
     
 楼主| 发表于 2012-6-29 11:03:10 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-6-29 18:28:17 | 显示全部楼层
回复 7# yangyang7201


    你的做法是不设烟感?另外你的做法是不是厂家独一份啊?我的意思是是否和厂家的产品有关系
     
发表于 2012-6-29 23:07:13 | 显示全部楼层
回复 10# yjgabc

是设置烟感的,可能是我没表达清楚,让你误解了。
1、电动排烟窗控制箱具备图中控制台的控制、探测、处理功能。(控制箱具备了楼主图中控制台的部分功能)。
2、电动排烟窗控制箱出线仅包括探测信号采集、排烟窗控制线路。(探测信号采集线路就是接烟感探测器的)
     
发表于 2012-6-29 23:07:43 | 显示全部楼层
贴上海条文DGJ_08-88-2006《建筑防排烟技术规程》
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
     
发表于 2012-6-29 23:54:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-6-29 23:58 编辑
回复  yjgabc
是设置烟感的,可能是我没表达清楚,让你误解了。
1、电动排烟窗控制箱具备图中控制台的控制、探测、处理功能。(控制箱具备了楼主图中控制台的部分功能)。
2、电动排烟窗控制箱出线仅包括探测信号采集、排烟窗控制线路。(探测信号采集线路就是接烟感探测器的)

yangyang7201 发表于 2012-6-29 23:07

我做的项目中是设置了烟感探测器,因为客观环境是具备采用烟感探测的条件的(层高未超出烟感探测范围)。
但对于楼主20米高的厂房来说,采用烟感探测器显然已不可能。那么,此时的探测器信号采集线路上采用的应该是其他种类的探测器(如线型光束感烟探测器等)。探测器信号采集线路连接的探测器未限定必须是烟感探测器,可根据具体条件选用不同种类的探测器。
     
发表于 2013-9-3 17:25:05 | 显示全部楼层
回复  闻见知行

做过一个类似的项目。
与这张标准图做法不同的地方如下:
1、电动排烟窗控制箱具备图 ...
yangyang7201 发表于 2012-6-28 12:14


这个做法挺好的!是厂家产品要求吗!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则