账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11075|回复: 11

[问题探讨] 什么时候大功率变频器需要用变频专用电缆?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-21 11:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
什么时候大功率变频器需要用变频专用电缆?
     
发表于 2012-6-21 11:35:56 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行

尺兄也提过类似的问题,闻兄可看下这个帖子。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=23476
     
发表于 2012-6-21 11:38:21 | 显示全部楼层
看到闻兄在那个帖子中回复过,我给的这个链接可能多余了。
     
 楼主| 发表于 2012-6-21 11:55:37 | 显示全部楼层
谢谢yangyang7201 的热心{:49:}
     
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:13:41 | 显示全部楼层
分享一个案例:
  今天一个业主打电话说,测功机设备(原理和变频器相似,但还可以发电反馈给电网)的进线电缆应屏蔽,测功机容量约12x500=6000kVA。初始工作耗电,然后发电。其供电电源工艺要求必须屏蔽。原设计为五芯普通电缆,设在专门的桥架内。我接到电话后让业主与供应上核实测功机电源是否需要中性线,结果是不需要,看来AVL(全球测功机老大)公司的产品在设计似已考虑采用3+3结构电缆的可能性。
     
发表于 2012-6-21 15:52:58 | 显示全部楼层
回复 5# 闻见知行

谢谢分享,又长了见识!
发表于 2012-6-21 19:26:19 | 显示全部楼层
请教3+3对称结构电缆后面的3导体是接什么的? 3+3电缆是用在变频器输入还是输出?如果采用3+3电缆,变频器接线端是否需要特殊设计?
     
发表于 2012-6-21 19:55:19 | 显示全部楼层



   
3+3的+3导体为PE线,这样电缆线芯形成对称结构,见图示
QQ截图20120621195453.jpg
发表于 2012-6-21 20:00:27 | 显示全部楼层
谢谢行家! 解决了我的一个问题。
继续请教,那为什么PE要分解为三芯对称布置呢?
     
发表于 2012-6-21 20:06:43 | 显示全部楼层
估计是让电抗均布,增强屏蔽效果吧
发表于 2012-6-21 20:38:59 | 显示全部楼层
原来是酱子的。先记下。可道理不大懂。弱弱地继续提问:PE正常时没有电流,为什么对电抗乃至屏蔽有影响呢?
发表于 2014-2-17 19:55:13 | 显示全部楼层
回复 5# 闻见知行


    要VFD线缆,重要场合防止外线、防氧化、容易接线、如大坝提升机能型负荷,负荷500KVA很小的,给个链接http://www.gepowerconversion.com/product-solutions/low-voltage-drives/prowind参考一下数据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则